在《民建设计通则》中关于楼梯的一点疑问:
里面关于楼梯高度,“靠楼梯井一侧水平扶手超过0.5m时,其高度不应小于1.05m”的“靠楼梯井一侧水平扶手超过0.5m时”该怎么理解呢?
还有梯段改变方向时,扶手转向端处平台的最小宽度不应小于梯段宽度,是不是说梯段若不改变方向,平台宽度可以小于梯段宽?

回复

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 20:51:40 | 显示全部楼层
规范重在理解!“梯段改变方向时,扶手转向端处平台的最小宽度不应小于梯段宽度”该条文的意思是,疏散楼梯在疏散过程中不能减小有效疏散宽度,避免造成瓶颈效果,从而导致疏散人群拥堵不畅并不是说“梯段若不改变方向,平台宽度就可以小于梯段宽”!
“靠楼梯井一侧水平扶手超过0.5m时,其高度不应小于1.05m”可理解为平直段大于0.5米时,其高度不应小于1.05m,如楼梯顶层平直段就长一些,临空面的高差也大一些,因故防护也要严格一些!
 多看看条文解释吧,你会容易理解明白一些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 20:51:40 | 显示全部楼层
个人认为为了安全起见还是不要小于梯段宽。。而且也不要让扶手净高小于1.05。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:51:40 | 显示全部楼层
所谓靠楼梯井,其实指的是梯段临空处;很多楼梯梯段不一定两边踏步数一样多,当不一样多时,扶手就会出现水平段,长度超0.5米扶手高度就不是900了,而是1050楼梯不转弯时,通则上是没有交代说平台一定要大于梯段宽度,但是很多类型的建筑专门有设计规范,上面往往有交代,一般平台宽度不宜小于1200宽。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:51:40 | 显示全部楼层
平直段大于0.5米时,其高度不应小于1.05m,如楼梯顶层平直段就长一些,临空面的高差也大一些,因故防护也要严格一些!
还有梯段改变方向时,扶手转向端处平台的最小宽度不应小于梯段宽度,是不是说梯段若不改变方向,平台宽度可以小于梯段宽?不是这样的,平台的宽度再小也不会小于梯段宽的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:51:40 | 显示全部楼层
买本《民用建筑设计通则》的图示看一下吧,上面都有详细图示说明条文所指的意思,图集号是06SJ813