各位大侠好,本人上半年曾经遇见过这样一个问题,到现在还不知是何原因,一个工厂配电房,电容补偿柜随着负载的增加而功率因数增加,电容柜却无法工作,但是高压侧的功率因数却比较低,这是何原因?负载为阻性

回复

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 20:52:09 | 显示全部楼层
举例说明:譬如说一个人要担水,他就必须用桶,这个桶可以说就是无功功率,如果一个人能担100斤,而桶只有50斤,那他就只能担50斤水;如果他的桶只有10斤重,那他就能担90斤,很显然减少桶的重量就能多担水正像电路中一样,减少无功功率就能降低损耗。 

无功补偿的基本原理是:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。无功补偿的意义:  ⑴补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。  ⑵减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cosΦ=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.52KW对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量。因此,对新建、改建工程,应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资。  ⑶降低线损,由公式ΔΡ%=(1-cosΦ/cosΦ)×100%得出其中cosΦ为补偿后的功率因数,cosΦ为补偿前的功率因数则:  cosΦ>cosΦ,所以提高功率因数后,线损率也下降了,减少设计容量、减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益。所以,功率因数是考核经济效益的重要指标,规划、实施无功补偿势在必行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 20:52:09 | 显示全部楼层
负载为阻性,负荷增加,功率因素增加是对的,变压器本身是感性的,高压侧功率因素相对较低.可能的原因是低压补偿柜整定的值低了,要求是0.9以上.低压补偿要高于0.9.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 20:52:09 | 显示全部楼层
电容补偿柜是用来吸收电力系统中的无功功率,随着负载的增加,做的无功功率相应的也是增加,补偿相应的也要增加 
补偿前:COSφ1=0.81,φ1=0.6266,tgφ1=0.724
补偿后:COSφ2=0.95,φ2=0.3176,tgφ2=0.329
补偿容量为:Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2) 