有没有相关的规范?
回复

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-5-17 20:53:35 | 显示全部楼层
在承重墙上开洞,我们的通常做法是,将洞口以上的荷载先传到钢结构上,在做好钢结构之后,再拆除墙体,即安全又美观实用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-5-17 20:53:35 | 显示全部楼层
在承重墙上开洞暂时未发现标准、规范有相关的规定:必须开洞的话,首先应该找到开洞位置的配筋结构设计图纸,检查主筋部位及要破坏的主筋根数,与设计协商加固方案后,再开洞并按照设计结构加固方案对破坏的主筋进行加固修复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-5-17 20:53:35 | 显示全部楼层
承重墙体开洞,就是更改设计就必须征得设计同意,与设计出设计变更才行的 自己不可能验算的那么好,也不一定考虑的全面。另外也不允许自己擅自施工。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 20:53:35 | 显示全部楼层
没有标准,梁柱上不允许开洞,梁支座下不允许开洞,在墙上开洞超过300mm加过梁
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 20:53:35 | 显示全部楼层
根本就不允许在承重墙上开洞
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 20:53:35 | 显示全部楼层
现在的加固理论、技术都很成熟了,按约束理论,我们可以做成约束混凝土桥梁、地基、屋面等都可以进行加固、开洞、局部拆除,承重墙开洞或整体拆除已不是问题,这就是碳纤维加固。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:53:35 | 显示全部楼层
承重墙开洞:1、首先明确是混合还是剪力墙,若是混合结构要验算截面抗压、高厚比,砌体强度及抗震验算,洞口一般不超过承重截面的50%,并且做墙与构造柱的构造拉结2、若是剪力墙:要计算确定,并作洞口结构加强处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:53:35 | 显示全部楼层
开多大的洞啊!如果是空调使用的洞眼,一般是没有什么问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:53:35 | 显示全部楼层
承重墙上是不允许开洞的,如果开洞尺寸小于0.3米宽度范围内且不在承重大梁荷载下等荷载集中区域时,是可以的,对于开洞尺寸大时,应报原设计单位进行设计和验算,编制详细的加固补强专项施工措施方案报设计单位批准后按图施工