海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1077|回复: 19

梁下部主筋偏位的处理?

[复制链接]

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 20:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在施工过程中,有一根主梁下部钢筋严重偏位,梁下第一排筋已接近梁中部,寻求处理办法?(施工原因是因为框架柱的钢筋太密了,扎梁筋时采用先扎后放,无法放到位,现砼已浇,排除凿除重浇哟)
回复

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 20:53:44 | 显示全部楼层
根据提问者所说,该梁钢筋的底部筋是由先扎后放的原因所引起,那么该下部主筋就只有在支座处才会出现偏位最严重,应该离支座至中央部位是难偏位或少偏位了(这样说法应跨度大),根据梁受力分析,梁下部钢筋的受力为正弯矩受力,在梁端部的最大受力为负弯矩,在放置过程中,应该上部钢筋及箍筋是不会偏位多少,那么,梁端部抗剪受力应不会受较大影响而下部钢筋只要是在梁端1/4~1/3范围内能回到原位没偏位,对受力影响应该不是很大,不过最好是通过设计重新验算为好。加固办法,我认为采用梁底用建筑结构胶粘贴钢板法进行加固最为适合,受力能达设计要求,不影响美观,造价便宜。钢板粘贴厚度按验算结构受力确定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 20:53:44 | 显示全部楼层
在支座处?  那样该不用处理 在跨中那就比较麻烦了,你又不想重浇,可以请设计院验算下,验算满足就可以,不行的话就只能用结构加固了,这也需要设计院的验算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 20:53:44 | 显示全部楼层
鉴于现砼已浇,排除凿除重浇;考虑梁的受力部位,需要采用其他方式加强啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 20:53:44 | 显示全部楼层
按要求梁钢筋下铁应在支座处进行连接,鉴于你的那种情况,既然已经到梁中,干脆用搭接方式,下一段梁的钢筋直接伸到梁的施工缝处进行搭接假如搭接长度不满足要求的话,可以进行10d单面焊接进行处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 20:53:44 | 显示全部楼层
梁混凝土已浇,但梁底钢筋几乎到了梁中部,那此梁底在跨中没有受力钢筋,影响到梁的承载力,只有采取加固方式,梁底部粘钢加固或采用碳纤维加固法,是比较常用方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 20:53:44 | 显示全部楼层
梁的力学计算一般是按高跨比来算的,梁底部没有钢筋是不行的,如果补加留下水平施工缝就更不行了,建议联系原设计单位重新验算最好下次提问要有梁的高度、净跨等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 20:53:45 | 显示全部楼层
采取加固方式,梁底部粘钢加固或采用碳纤维加固法,是比较常用方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 20:53:45 | 显示全部楼层
楼主jshazgx的回复
引用:1楼 daxian71
鉴于现砼已浇,排除凿除重浇;考虑梁的受力部位,需要采用其他方式加强啊! 理论是这样,方法太笼统
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 20:53:45 | 显示全部楼层
楼主jshazgx的回复
引用:2楼 xiaoniao00
按要求梁钢筋下铁应在支座处进行连接,鉴于你的那种情况,既然已经到梁中,干脆用搭接方式,下一段梁的钢筋直接伸到梁的施工缝处进行搭接假如搭接长度不满足要求的话,可以进行10d单面焊接进行处理。 主要是边跨,要不然方法可行,肯定在1/4的接头区。