地槽开挖时遇见地下水,打算采取积水坑明沟排水法,前期效果不佳,有什么补救措施吗,排水中的注意事项等

最好要详细点,勘察来验过一次地槽,没通过要施工方出个详细的降水方案,请各位大哥大姐们帮忙了,谢谢。

回复

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:55:04 | 显示全部楼层
1、积水坑深度、数量、容量的够;2、加大排污泵流量;3、明沟必须低于基槽,集水坑必须低于明沟,形成自然排水,4、如果以上方法不行,换方法降水吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:55:04 | 显示全部楼层
楼主aranfeng的回复
引用:1楼 界王
1、积水坑深度、数量、容量的够;2、加大排污泵流量;3、明沟必须低于基槽,集水坑必须低于明沟,形成自然排水,4、如果以上方法不行,换方法降水吧 还能详细点吗,这些基本达到了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 20:55:04 | 显示全部楼层
1、基槽四周明沟的深度宜为300,深度低于基槽面400,如果底面较大的话,中间也要增设明沟,并保证明沟环通;
2、抽水要安排专人24小时值班,特别是夜间,确保明沟中不能有积水现象;
3、根据基槽的面积和平面形状布置集水坑,坑底设置网罩,以防污泥堵塞水泵;
4、明沟中抽出的水最好能往施工现场的排水管道流放,以防止回流现象;
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 20:55:04 | 显示全部楼层
如果条件,可以局部设置轻型井点降水
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 20:55:04 | 显示全部楼层
在基槽外围4~6米处,挖2~3个比基槽深3米以上的坑抽水,当基槽的水降至基底以下时,边抽水边按图进行基础施工
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 20:55:04 | 显示全部楼层
不知你所在的施工地点,如果施工地点地质比较复杂,地下水位又比较高,单纯采用集水坑明沟降水效果不一定好,你应先了解地质详勘报告,根据地质情况再确定降水措施
回复 支持 反对

使用道具 举报

95

主题

5

帖子

13

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
13
发表于 2014-5-17 20:55:04 | 显示全部楼层
如果施工现场有条件的话,可考虑增加降水井数量,这是最直接的方法,钻井施工周期也短,缺点是成本增加