消火栓充实水柱长度是多少

[复制链接]

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 20:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
首层及屋面各是多少
回复

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 20:55:09 | 显示全部楼层
.水枪充实水柱(Sk)的计算

建筑设计防火规范GB50016-2006第8.4.3条第七款规定:水枪的充实水柱Sk经过计算确定,甲乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房(仓库),不应小于10m;高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于25000m3的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13m;其他建筑不宜小于7m关于Sk的计算,在条文说明中给出了公式

Sk=(H1-H2)/sinα(2)

式中,H1——保护建筑物的层高;

H2——水枪的上倾角。一般可采用45°,若有特殊困难时,可稍大些,考虑到消防队员的安全和扑救效果,最大不应大于60°。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 20:55:09 | 显示全部楼层
详见《建筑设计防火规范》中的第8.4.3中的第7条和《高层民用建筑设计防火规范》中的》7.4.6.2条  不超过100米的高层建筑充实水柱不小于10米,超过100米的高层建筑充实水柱不小于13米
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 20:55:09 | 显示全部楼层
室外消火栓的间距不应大于120m
工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60m
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 20:55:09 | 显示全部楼层
消火栓充实水柱长度应是灭火时最不利点不小于10m水柱(从地面算起)详见《建筑设计防火规范》
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 20:55:09 | 显示全部楼层
充实水注10米
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 20:55:09 | 显示全部楼层
要看你是什么类型多大体量的建筑了,通常有三种要求,7M,10M,13M
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
消火栓充实水柱长度应该通过计算确定,规范里只是给了最小值,有些建筑经过计算是大于7、10、13米的,就应该采用计算值