这个管网计算是否符合工程实际经验的逻辑

[复制链接]

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 20:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
管网用水低谷时管网水头损失是8m 用水高峰是18m 管网流量  295L/S  几乎是平地各个高层都是按0算 然后管网最长管道4000m吧  是个大城市管网的一部分 里面有工厂和居民小区居多 也有少量学校什么的 
管网末端压力有34m 
水泵用的是12SA-10:790m3/h ,220l/s 扬程54m

这个管网从经验理论上来看 是否合理 ?我是指水损啊 最远端扬程啊 是否符合工程实际经验的逻辑

帮忙转发的,各位看看

回复

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 20:55:11 | 显示全部楼层
使用的水泵扬程54m,应当是满足要求的水泵流量220l/s,小于官网流量  295L/S ,是不符合要求的。