|
发表于 2014-5-17 20:55:25
|
显示全部楼层
混凝土强度验收评定标准 
    混凝土强度应分批进行验收。同批混凝土应由强度等级相同、龄期相同以及生产工艺和配合比基本相同的混凝土组成。每批混凝土的强度,应以同批内全部标准试件的强度代表值来评定。 
    1、每组(三块)试块强度代表值 
    每组 (三块)试块应在同盘混凝土中取样制作,其强度代表值按下述规定确定: 
    ( 1)取三个试块试验结果的平均值,作为该组试块的强度代表值; 
    ( 2)当三个试块中的最大或最小的强度值,与中间值相比超过15%时,取中间值代表该组的混凝土试块的强度; 
    ( 3)当三个试块中的最大和最小的强度值,均超过中间值的15%时,其试验结果不应作为平定的依据。 
    2、混凝土强度检验评定 
    根据混凝土生产情况,在混凝土强度检验评定时。按以下三种情况进行; 
    ( 1)当混凝土的生产条件在较长时间内能保持——致,且同一品种混凝土的强度变异性能保持稳定时,由连续的三组试块代表一个验收批,其强度同时满足下列要求: 
    mfcu ≥ fcu,k + 0 .7 σ o ① 
    fcu. min  ≥ f cu. k —0 . 7 σ o ② 
    当混凝土强度等级不高于C20时,强度的最小值尚应满足下式要求: 
    fcu. min  ≥0.85 f cu. k ③ 
    当混凝土强度等级高于C20时,强度的最小值尚应满足下式要求: 
    fcu. min  ≥0.90 f cu. k ④ 
    式中: mfcu ——同一验收批混凝土立方体抗压强度平均值,MPa; 
    fcu,k ——混凝土立方体抗压强度标准值,MPa; 
    fcu. min ——同一验收批混凝土立方体抗压强度最小值,MPa; 
    σ o ——验收批混凝土立方体抗压强度的标准差(MPa),应根据前一个检验期内(检验期不应超过三个月,强度数据总批数不得小于15)同一品种混凝土试块的强度数据按下式确定: 
    
    式中:Δ fcu,i ——第i批试件立方体抗压强度中最大值与最小值之差; 
    m ——用以确定该验收批混凝土立方体抗压强度标准值数据的总批数。 
    ( 2)当混凝土的生产条件不能满足上述规定或在前一个检验期内的同一品种混凝土没有足够的数据用以确定验收混凝土立方体抗压强度标准差时,应由不少于10组的试块代表一个验收批,其强度同时满足下列要求: 
    mfcu — λ1 Sfcu ≥ 0.9 fcu,k ⑤ 
    fcu. min  ≥λ2 f cu. k ⑥ 
    式中:mfcu ——同一验收批混凝土立方体抗压强度平均值,MPa; 
    Sfcu ——同一验收批混凝土立方体抗压强度的标准差,MPa。当Sfcu 的计算值小于0.06 f cu. k 时,取Sfcu = 0.06 f cu. k 
    混凝土立方体抗压强度的标准差Sfcu。可按下式计算: 
    
    式中: fcu,i——第 i 组混凝土抗压强度值,MPa: 
    n —— 一个验收批混凝土试块的组数,n ≥10。 
    fcu,k ——混凝土立方体抗压强度标准值,MPa; 
    fcu. min ——同一验收批混凝上立方体抗压强度最小值,MPa; 
    λ 1 、λ2——合格判定系数按表4-44选用; 
4—44 混凝土的合格判定系数 
试块组数  10~14         15~24         ≥ 25  
λ 1            1.70            1.65           1.60  
λ 2            0.90            0.85   
    ( 3)对零星生产的预制构件的混凝土或现场搅拌的批量不大的混凝土,可采用非统计法评定,此时,验收批混凝土的强度必须同时满足下列要求: 
    mfcu ≥1.15 fcu,k ⑦ 
    fcu. min  ≥ 0.90 f cu. k ⑧ 
    ( 4)当检验结果能满足第(1)或第(2)或第(3)条的规定时,则该批混凝土强度判为合格,当不能满足上述规定时,则该批混凝土强度判为不合格。 
    由于抽样检验存在一定的局限性,混凝土的质量评定可能出现误判。因此,如混凝土试件强度不符合上述要求时,允许从结构上钻取芯样进行试压检查,亦可用回弹仪或超声波仪直接在构件上进行非破损检验。
|
|