10KV柜内三芯电力电缆的接地线是否穿过零序电流互感器

[复制链接]

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 20:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在10KV柜内的馈电三芯电力电缆的接地线是否穿过零序电流互感器,穿过与不穿过的理论依据是什么?根据电气装置安装工程施工及验收规范“电缆终端和接头的制作”第6.2.10电缆接地点在互感器以下时,接地线应直接接地;接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地

回复

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 20:55:46 | 显示全部楼层
10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器,在设计施工中应注意:
(1) 应保证选用零序电流互感器内径大于电缆终端头外径;
(2) 施工中尽量不要拆动零序电流互感器,如必须拆动,工作完结必须恢复原状;
(3) 接地线须采用铜绞线或镀锡铜编织线,接地线的截面不应小于25 mm2,接地端部要焊接接线端子,并正确处理接地线与零序电流互感器的相对位置,接地线必须安装在接地铜排上;
(4) 通电前要对零序保护系统进行整定,确保保护工作正常