钢筋绑扎  焊接  对钢筋的的类别和直径有无要求
回复

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 20:55:48 | 显示全部楼层
有要求:
1、同类别的钢筋才能焊接,而且不能超过两个直径等级的差异
2、直径超过28的钢筋应用套筒连接,不能焊接
3、柱钢筋可用电渣压力焊,但梁钢筋不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 20:55:48 | 显示全部楼层
有要求的,直径14以上的不宜绑扎,焊接的最好不要大于两个级别,大于二个级别的要同一批次,同一炉罐,反正是同一材质的才能焊,以减少应力集中
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 20:55:48 | 显示全部楼层
有要求,不同类别、规格、级别及混凝土强度的钢筋绑扎、焊接时的搭接长度、焊接区段长度是根据钢筋直径确定的,具体根据设计要求查查03G101-1平法图集或混凝土施工质量验收规范吧!
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

有,每本图集都有注明,D大于等于28时不宜采用绑扎搭接,其实绑扎搭接,是所有连接方法中最好的一种,它最能保证连接质量,但业主考虑建筑成本,会让设计在图纸上注明D大于等于22时采用焊接或者机械连接,所有你要看看图纸,图纸是第一规范
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

174

主题

5

帖子

-20

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-20
发表于 2014-5-17 20:55:48 | 显示全部楼层
根据定额需要计算安装费的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 20:55:48 | 显示全部楼层
要计算的