如果采用倒挂式安装,在保温棉施工时需要铝箔纸和拉钢丝吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 20:56:00 | 显示全部楼层
看你的施工顺序和原设计的要求,若设计没有什么要求就看你的施工顺序
1、先打底板再施工保温棉和面板,可以不用铝箔和钢丝网
2、先施工保温棉,若是铝箔贴膜的,那需要设钢丝网;若是PV贴膜的,不用钢丝网
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 20:56:00 | 显示全部楼层
钢丝网在最下面,上面铺铝箔纸,上面再铺保温材料!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 20:56:00 | 显示全部楼层
如果是采用双层屋面板时不需要采用钢丝网,好点的保温棉一般一面可能自带防潮铝箔;如果是采用单层屋面板时一定要钢丝网及铝箔
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 20:56:00 | 显示全部楼层
不明白
屋面采用双层彩钢板中间夹保温棉时,不需要钢丝网,一般也不要铝箔纸。
你可以参考图集:01J925-1,06J925-2,08J925-3
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:56:00 | 显示全部楼层
都不需要
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:56:00 | 显示全部楼层
如是设计要求必须用这些材料的话,那施工程序一把钢丝网放第一层铝箔纸二层保温棉层最后盖上彩钢板固定好,设计没要求用双层彩钢板要简单些
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:56:00 | 显示全部楼层
请详看08J925-3图集
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:56:00 | 显示全部楼层
按设计标准施工
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:56:00 | 显示全部楼层
不需要铝箔纸和拉钢丝