排架预制柱偏差9cm左右如何纠正

[复制链接]

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 20:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们工地现在有一排架结构,分包队伍在杯口基础施工和预制柱吊装时都没有注意轴线问题,导致吊装后预制柱与屋架间偏差9cm左右如何纠正这个错误,有从事技术管理的高手给说个可行的方案,经济现实易操作的!不要说把基础和柱子拆了重新浇筑,一个杯口一百多方钢筋砼,还有桩,烧钱的不行!
回复

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 20:56:46 | 显示全部楼层
确实一般办法只有拆掉,没有别的办法减少损失期间可只拆到杯口基础,桩再重新接。如不想拆那就只有变更上部屋面板、吊车梁、系杆、水平支撑、垂直支撑等一系列的设计尺寸,要知道,那是相当的难呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 20:56:46 | 显示全部楼层
我不知道你说偏位是往哪个方向?也不知道高度如何?如果不想考虑对杯口基础施工进行返工的话,因为偏位会使柱子受力复杂而使结构安全受到影响,则是否可以改变柱的结构形式,如采用型钢混凝土结构或者钢结构,这样做也不会影响外观
回复 支持 反对