10KV、35KV的高压电带电操作的安全近距是多少?
回复

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 20:57:53 | 显示全部楼层
10KV、35KV的高压电安全近距是多少?
最小安全距离10kV,为0.4m;35kV为0.6m.
10KV、35KV的高压电带电操作的安全近距是多少? 
见附件
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 20:57:53 | 显示全部楼层
10KV、35KV的高压电带电操作的安全近距建筑上是8m
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 20:57:53 | 显示全部楼层
1-10千伏线外侧5米
35--110千伏线外侧10米
154--330千伏线外侧15米
500千伏线外侧20米
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 20:57:53 | 显示全部楼层
查电力行业安规DL开头的规范;10KV,35KV好像不允许带电作业哦;,,施工时与带电体的最小安全距离10KV--0.7米,35KV--1米,110KV---1.5米;达不到上述要求,需要采取措施或者停电;220KV及以上才允许带电作业
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 20:57:53 | 显示全部楼层
10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米;  非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米;  交通困难地区的安全距离为4.5;   公路路面的安全距离7米;   铁道轨顶的安全距离为7.5米;   通航河道最高水面的安全距离为6米;   不通航的河流、湖泊(冬季水面)的安全距离5米