新建建筑和相邻建筑过近,尽距20CM,基础咋设计

[复制链接]

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 20:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在路边新建建筑,因业主要求,新建建筑和原建筑正负零以上要求沉降缝不大于20CM,新建建筑和原建筑基础埋深相同哟180CM,新建建筑底框结构,5层底框砖混结构,长15米,宽8米
回复

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 20:57:55 | 显示全部楼层
临近已有建筑的那一跨悬挑2米左右,可以避开原建筑的基础
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 20:57:55 | 显示全部楼层
因新建建筑和原建筑距离太近且底层为框架结构,基础设置为桩基较合适
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 20:57:55 | 显示全部楼层
楼主zhaokai584131421的回复
引用:1楼 814049100
因新建建筑和原建筑距离太近且底层为框架结构,基础设置为桩基较合适 地基承载力可以达到设计要求,是强风化页岩层,计划使用独立柱基础,柱外边到基础边只有20CM,达不到设计要求,可否将基础延前后方向加长,左右方向对称柱外边20CM布置,基础底面积达到设计要求,这中设计方法可以不。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 20:57:55 | 显示全部楼层
也可以按照铁路路基和桥梁过渡段那样设置端刺,形成整体
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 20:57:55 | 显示全部楼层
我遇见过,就是让临近一边做悬挑结构
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 20:57:55 | 显示全部楼层
管理员xsqjg25的回复
引用:2楼 zhaokai584131421

 你这个说的不清楚还是我看不明白?不知道你说啥?
一般采用独立基础,悬挑梁就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 20:57:55 | 显示全部楼层
我曾经做过一个工程,因地质情况不同而设置沉降缝天然地基,采用的处理方式是缝两侧的柱距基础做成柱下条基。新旧建筑相接处,用挑出型式是常见的处理方法