1.4M厚筏板底筋有第三排加筋长度图纸有标注(见附件)在遇坑时如何处理

[复制链接]

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 20:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是编标方,在和施工方核对时提出1.4M厚筏板的第三钢筋图标注为5.6M,编标时是按5.6M编制的,在遇坑时处也为5.6M长,可施工提出应在坑坡处下弯伸到平面降影5.6M处平齐请问高手施工方的说法合里吗?

回复

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 20:58:01 | 显示全部楼层
实际施工应该比5.6米长,坑底应遇洞则弯,因为集水坑同样要处理否则会漏水或溢水;看设计有其它特殊要求没?现场施工单位(为了方便)一般不会按下图做,需要建方(监理)严厉监督;

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 20:58:01 | 显示全部楼层
施工方的说法是对的,实际施工中就应该这样处理,设计方面也是这样考虑的,本人也遇到过此问题