关于公共建筑中强电与弱电插座是否有距离控制?比如医院

[复制链接]

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我看到住宅装饰装修工程施工规范GB50327-2001中有对强电和弱点开关的距离要求,我现在遇到一个医院精装修,这个强电和弱点开关距离是否也有要求,是不是有相关规范还是套用上述GB50327-2001呢?请指教!
回复

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:58:06 | 显示全部楼层
《住宅装饰装修工程施工规范》GB503272001 16.3.6电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm
《住宅智能化电气设计施工图集》99X601第138页有提到:“电源插座与弱电系统信息口水平间距不小于150毫米”
《智能建筑弱电工程设计施工图籍》99X700P75页有示意图间距为200mm。
住宅装饰装修工程施工规范
16.3.5、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
16.3.6、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。 信息插座旁设电源插座,图籍上要求不小于150-200mm。 因此,我认为强电插座与电视线及插座间距500mm,而对于网络活语音插座,我认为强电插座与之间隔200mm足够。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:58:06 | 显示全部楼层
有,一般强弱电插座间距要求不得低于25cm,综合布线与强电插座间距不低于30cmm,有线电视不低于50cm
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:58:06 | 显示全部楼层
请问具体是哪本规范?告知名称我查找一下,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 20:58:06 | 显示全部楼层
都是执行电源插座与弱电系统信息口水平间距不小于150毫米