关于电源强切的问题请教

[复制链接]

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 20:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在建筑发生火灾时,根据建筑消防规范,消防联动设备应该能够切断生产、生活用电,不包括消防用电,但是,在实际上,很多工程并非如此,很多建筑都会设置一些生产保障的电力供应UPS设备,这样做消防规范允许吗?这些电源是没有进行消防强切的根据的是什么消防规范?
回复

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 20:58:15 | 显示全部楼层
既然发生火灾了,那么这些区域的非消防电源很可能会形成继火灾之后的致命的危险,线路短路引发连锁火灾或者给消防抢救人员造成致命伤害等
我觉得消防问题其中的技术细节问题还是有很多疏漏的,但是这个问题也只是其中之一,目前国家是很重视了。希望国家的法规尽快健全起来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 20:58:15 | 显示全部楼层
1.根据《火灾自动报警系统设计规范》上6.3.1.8中所说,发生火灾时切断有关部位的非消防电源
2.有关部位就是指着火层及相邻上下层,或者是所在防火分区及相邻防火分区
3.对于确实需要生产力保障的设置有UPS的系统,我个人的建议是,在确认火灾的状态下,优先要考虑电源的切断(可通过消防联动信号关闭UPS)。