海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 696|回复: 4

框架柱主钢筋偏移至柱边线外,应怎样处理及处理依据?

[复制链接]

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 20:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架柱主钢筋偏移至柱边线外,应怎样处理及处理的依据?
回复

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 20:58:33 | 显示全部楼层
往下把柱子钢筋凿出来,然后按1:6的比例收回来
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 20:58:33 | 显示全部楼层
如果位移不大,可以按1;6校正,若大超过6公分,采用植筋方式,处理方案必须经设计单位同意
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 20:58:33 | 显示全部楼层
通常是把柱扩大,包裹柱筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

163

主题

5

帖子

-58

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-58
发表于 2014-5-17 20:58:33 | 显示全部楼层
楼主QHJ5805的回复
引用:3楼 yilutongxing0501
往下把柱子钢筋凿出来,然后按1:6的比例收回来 请问这样处理的依据呢?非常感激!