海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1009|回复: 14

圆盘条可以在拉细吗

[复制链接]

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 20:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑用箍筋圆盘条可以在拉细吗?因为现在的圆盘钢筋都比较粗(比如直径8实际上是直径9),有些工地把进的钢筋经拉丝厂拉细,请问行吗?说明原因

回复

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 20:59:32 | 显示全部楼层
《混凝土结构工程施工及验收规范》中提到:钢筋调直宜采用机械方法,也可采用冷拉方法当采用冷拉方法调直钢筋时,HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于4%。当采用冷拉方法时,大家都知道冷拉的好处有1:调直,2:除锈,3:提高强度,4:节约材料。工程中圆盘钢筋一般都用于非主要受力部位,当钢筋直径满足国家JB1499《钢筋混泥土用钢》直径允许偏差土0.3范围内时我个人认为可以使用于工程中。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 20:59:32 | 显示全部楼层
可以,称之为冷拔丝,是一种工艺
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 20:59:32 | 显示全部楼层
没看前久的相关报道吗?这叫瘦身钢筋,国家是命令禁止的,结构规范明文规定,冷拉钢筋不能用于受力构件
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 20:59:32 | 显示全部楼层
不行,冷拉之后钢筋虽然刚度会增加,但强度会降低,这样就增加了脆性破坏的风险
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:59:32 | 显示全部楼层
新规范明确规定:建筑工程不得采用冷拔钢筋,因为钢筋经过冷拔后,其塑性会降低很多,容易产生脆断等现象
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:59:32 | 显示全部楼层
从钢厂拉回的盘圆直径一般在7-8mm,为了在施工中运用可以用拉直机械,将盘圆拉成直径6.5的做箍筋、受力较小部位分布筋等,还可以拉成4mm直径冷拔丝,用在如刚性屋面里的配筋,拉成冷拔丝后其强度提高很多
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:59:33 | 显示全部楼层
可以拉细,但是工程上应该不允许
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:59:33 | 显示全部楼层
可以,但是工程上不允许
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 20:59:33 | 显示全部楼层
只能拉在钢筋屈服值以内(施工通常称为盘圆钢筋调直),拉出钢筋允许屈服值以外是不允许的
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-25 22:41 , Processed in 0.028316 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表