海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 638|回复: 7

混凝土试块的养护温度与湿度是多少?

[复制链接]

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 20:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请详细说明
回复

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 20:59:36 | 显示全部楼层
按照《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002)中“5 试件的制作和养护”之“5.2.2采用标准养护的试件,应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模拆模后应立即放入温度为20±2℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护,或在温度为20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护”。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 20:59:36 | 显示全部楼层
                                    混凝土试块有标养和同条件养护之分,不知你问的是那个?
标养一般在标养室进行:温度20度正负2度,湿度不小于95%;同条件就是和混凝土构件处于同样的环境                                  

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 20:59:36 | 显示全部楼层
我国《规范》规定以边长150mm的立方体,混凝土标准养护试块条件:在温度20+-2度及相对湿度不低于95%的环境里养护28天
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 20:59:36 | 显示全部楼层
20正负2度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 20:59:36 | 显示全部楼层
常规混凝土试块的制件条件是在20±2的室内要求的湿度是大于50%,养护的条件是在养护箱中20±1湿度大于95%啊,也可以在20±2的CA(HO)2的液体里养护
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 20:59:36 | 显示全部楼层
温度是20±1,
湿度大于95
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 20:59:36 | 显示全部楼层
温度:20±2,湿度:大于95%