工程验收时发现钢筋腐蚀

[复制链接]

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 21:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
混凝土结构厂房,验收时发现钢筋有腐蚀现象

1,要不要全面排查?

2,应该采取什么措施?如不处理对日后会有什么影响?

回复

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 21:00:00 | 显示全部楼层
1、要排查,
2、对锈蚀的钢筋进行除锈处理后,增加钢筋的保护层如果不处理钢筋会越来越小,会影响其承载力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 21:00:00 | 显示全部楼层
1、要排查,
2、对还没有进行加工锈蚀的钢筋进行除锈处理,增加钢筋的保护层如果不处理钢筋会越来越小,会影响其承载力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 21:00:00 | 显示全部楼层
钢筋与混凝土的关系,就像人的骨头和皮肉皮肉烂了骨头会好吗?骨头烂了,要皮肉还有什么用。因此必须认真排查,全数处理。不得马虎。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 21:00:00 | 显示全部楼层
排查  然后全面处理清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-5-17 21:00:00 | 显示全部楼层
排查、除锈,不除锈会影响钢筋与混凝土粘合成整体从而影响其承载力
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-5-17 21:00:00 | 显示全部楼层
1. 要全面排查的2.要看钢筋锈蚀程度,如果只是浮锈没有老锈不必处理,如果有老锈除锈后较深将不能用于工程,如果没有缩颈现象可采用机械除锈(用绞磨带专用砂球除锈)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 21:00:00 | 显示全部楼层
认真处理!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 21:00:00 | 显示全部楼层
建议进行钢筋扫描试验,由设计进行安全验算