请教如何考虑高层的采暖方案?

[复制链接]

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 21:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
供暖地板采暖,室外管网为市政供的地热水,水温40℃,供水压力0.5mpa,回水压力0.4mpa,楼高55m,17层如考虑1~6层为一个采暖分区,那7~17层为另一个采暖分区。1~6层可考虑与市政采暖管网直连;则7~17层应考虑间接连接,因供水水温40℃,故采用换热器间接连接不现实,如何是好?高层要考虑补水泵补水,再考虑循环泵克服循环阻力。则循环泵直接连接与市政热水管网抽水?
回复

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 21:00:45 | 显示全部楼层
七楼供水安装加压水泵和止回阀门,水泵停止运行时止回阀保证高区水不倒流到低区,七楼的回水管安装自力式自身压差控制阀,系统运行时阀门会自动调整高区和低区的一个压力差,系统停止运行时阀门会自动关闭,保证高区水不流到低区此系统在北京、东北、内蒙均有案例。
河北平衡阀门制造有限公司提供技术和设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 21:00:45 | 显示全部楼层
应该采用板换进行二次换热
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 21:00:45 | 显示全部楼层
个人认为:高区宜设加压泵+减压阀组,网上有这样的成套机组(高层直连设备)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 21:00:45 | 显示全部楼层
高区宜设加压泵+断流器与阻旋器弯的高层直连供暖设备,供热设计手册上有这种供暖系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 21:00:45 | 显示全部楼层
高区部分采用高层直连供暖技术专用设备即可解决!该技术已有近20年应用历史,非常可靠,我们用过(沈阳产品,是中国最早的直连技术)联系人赵恩鑫,电话:13130446648/13002433536