高层电表箱放置什么位置合适?

[复制链接]

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 21:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个16层的高层,电表的放置方式不知道是集中放还是分层放合理集中放的话,放表抄表,但是太占地方,整个大厅基本都是电表太不美观,分层放的话抄表不方便。但是不占什么地方,每层放在楼梯间。但是老总坚持要放在门厅。大家意下如何?
回复

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 21:01:07 | 显示全部楼层
首先电表报装要考虑好验收时供电部门的要求,一般他们都要求集中放在首层如果是智能远程抄表的话,可以分开放各层,这样可以节省线路等费用。如果是普通表供电部门的要求又没问题的话,分双层装一电表箱放置于单层或双层电井比较理想。如果首层有入户门的话,装首层大堂我认为是最不理理想的,如果是那样最好装在外围不用进入首层入户门即可抄表。
总之高层楼电表的安装要综合考虑的问题就是供电验收过户、安装成本、抄表方便的次序进行这三点去把握就行了。
我是做物业管理前期介入的,有问题可以直接加我一起讨论。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 21:01:07 | 显示全部楼层
根据网友提供的数据:16层的楼的电表箱可采用半集中式,也就是1、5、9、13层设置,每个电表箱包含四层住户的电表箱,电表箱最好安在强电井内
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 21:01:07 | 显示全部楼层
供电局一般考虑抄表方便要求集中布置,但这要求空间较大,对业主来说是浪费,因此具体工程可根据每层户数、装箱的空间位置确定表想的表位,然后可每三层或四层分设一电表箱
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 21:01:08 | 显示全部楼层
我们做的是16层的楼分成4个或者5个电表箱半集中式,楼层也可以在1、4、7、10、13设置!这样占地不大,方便抄表管理
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 21:01:08 | 显示全部楼层
可将电表放置在公用部位,采用预付费电表,满足用户插卡充电需求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 21:01:08 | 显示全部楼层
高层楼房的电表箱放置可按三楼的答案设置,可以采用预付费电表,也可以采用远程抄表功能
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 21:01:08 | 显示全部楼层
电表箱部分
一、        直接影响:
1、套内与公共走廊间的分隔墙的完整性受到破坏,影响美观
2、由于公共电表箱的表位较多,所以体积也大,嵌入墙体后,必然造成墙体的刚度降低,影响墙体的安全性,使居住的安全感下降。
3、由于电表箱占用了绝大部分的墙体,使室内此区域成为装修打孔禁区,从而使户内的有效利用空间变小,最初选择此房时的装修计划需变更,使用性能降低。
4、由于电表箱的厚度有180mm,电表箱的背后(即墙体在电表箱后的户内侧),只有单块粘土烧结砖侧立,仅60mm的实体墙体。其隔声效果必然大大降低。
二、        间接危害:
1、电表在所有住户正常使用时,会产生热量,尤其是在用电高峰季节,其发热量必然会大,天长日久,表箱后部住宅内部的墙体装修必然会受到破坏。电表箱与墙体粘土砖间会产生裂缝。
2、由于电表箱占用了绝大部分的分隔墙墙体,所在墙体的耐火性能必然下降,一旦有火灾事故,该楼层消防最薄弱的就是电表箱所在的区域。
3、一旦因某户住宅内部电路故障,引发电表燃烧,在灭火过程中和其后的维修过程中,都将破坏套内的装修,损坏内部的物品,影响结构安全。甚至可能造成火灾事故。
三、        安全隐患:
1、电表燃烧引发消防安全隐患。
2、电表箱外置于公共走廊中,由于电表箱本身的安全性能不够(任何人都可以打开表箱下部的保险盒处,由于其高度不足1.2米,小孩子可以轻松打开。),可能引发重大安全隐患。
四、衍生影响:
      这种设计,将直接降低此电表箱所在住宅的价值。影响其售价,也影响业主将来的转让价格。

水表部份
       由于水表置于户外绿化带内,这涉及一个表后部分水管管理的归属权问题。由于表后到住户的楼层井道入户部分,有很长一段距离,在此距离内,水管会有很多不安全因素:诸如由于沉降造成水管接头处断裂而引起漏水,由于绿化带内施工等原因造成水管破裂引起漏水。一旦出现此类情况,便会造成业主的天量水费支出,而产生不必要的扯皮。
        按常理,此水表应该就安装到自来水管井道,在每层分户处。这样对于业主管理也方便,责任权属也清楚。

以上是我对此例子的浅见,抛砖引玉,希望听到更多的高见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 21:01:08 | 显示全部楼层
一般是几层安装一个集中表箱!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 21:01:08 | 显示全部楼层
看每梯几户,然后看可用的最大的电表箱,然后根据以上条件决定几层用一个表箱表箱放公共通道里。