基础防雷中有一项, 接地端子钢板在哪个 部位?有什么 作用
回复

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 21:01:22 | 显示全部楼层
常规做法为设计地坪以上500mm以上,建筑物外侧,钢板垂直焊接在基础主筋上,并在钢板上打孔,直径6~22mm.视设计规定为准主要是用来防雷接地。但所焊接的主筋自下至上所有接头必须焊接连接,不可绑扎连接。保证其贯通性。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 21:01:22 | 显示全部楼层
光看题目,我判断不了你说的“端子板”到底用在什么地方,下面是我总结的,你对照图纸看一下
1、等电位箱中,称为“接地端子板”
2、避雷测试箱中,称为“避雷测试端子板”(又叫“断接卡”)
3、引下线±0.000标高以下的预留板,称为“预留连接板”,如果接地电阻达不到要求,在此处重新焊接接地极用
4、直接埋在土中,称为“钢板接地极”,就是做接地极用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 21:01:22 | 显示全部楼层
一般室外平上500,以后可断开,用来测试防雷电阻的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 21:01:22 | 显示全部楼层
楼主applesyhh的回复
引用:1楼 sdzblsw71
常规做法为设计地坪以上500mm以上,建筑物外侧,钢板垂直焊接在基础主筋上,并在钢板上打孔,直径6~22mm.视设计规定为准主要是用来防雷接地。但所焊接的主筋自下至上所有接头必须焊接连接,不可绑扎连接。保证其贯通性。 断接卡子也在同一部位,请问?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 21:01:22 | 显示全部楼层
是的,上面的问题提得有点问题,不应该说基础防雷,每个建筑物都有它的防雷系统,防雷接地是他的下部作法,也就是说地下接地网顶层应该有避雷网或避雷针系统。通过主筋的有效连接形成一个立体的防雷系统。