发表于 2014-5-17 21:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在工地上,施工图纸上没有明确设计要求,图集中对防雷接地方面的解释也不是很清晰,很含糊且各个图集之间也不衔接!这边甲方也老拿这一块儿说事,监理是跟小狗似地随声附和……!!!很无奈……啊!!!崩溃
回复

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 21:01:51 | 显示全部楼层
施工主要依据为:
1、设计图纸电气部分
2、现行施工验收规范GB50303-2002
3、现行的相关的标准图集
4、监理单位批准的施工组织设计及电气施工方案
5、图纸会审纪要及设计变更
6、技术核定单
    楼主如果你要驳斥别人的论断,就要完善自己的专业相关知识!如果业主单位专工提出的技术问题你答复不了,更让业主、监理电气专工看扁了你!毕竟你是工地电气负责人,你自己都迷糊,那工人干的更迷糊!
防雷接地施工按GB50303-2002第24.1及24.2条组织施工
24.2.1 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:
1  扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;
2  圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
3  圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
4  扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;
5  除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。
均压环可单独敷设镀锌扁钢,也可利用各层梁内2根大于或等于16mm主筋,主筋直径小于16mm的为4根,就是梁内2根钢筋通焊成环路构成均压环,均压环必须与各处避雷引下线可靠连接构成电气通路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 21:01:51 | 显示全部楼层
我来和你解释一下防雷接地的主要工序:
接地装置:
接地装置由2部分组成:1、接地网(人工接地网:一般采用热镀锌扁钢-40*4、60*6、60*8的,按照设计要求施工,埋深深度-0.8m;筏基或桩基接地网:在基础钢筋绑扎完成前,按照接地电气图纸将基础内钢筋通焊2根与接地桩(桩基钢筋)、避雷引下线构成环路为接地装置);2接地极(人工接地网:一般采用L50*5*2500mm热镀锌角钢或直径50*3.5*2500mm作为接地极,接地极应与接地网可靠连接并构成电气通路)
避雷引下线:
一般利用柱内2根大于或等于直径16mm的钢筋与基础接地网、各层均压环及屋面避雷带可靠连接,也可采用单独的扁钢敷设,同配电室接地干线方式,区别是一个是暗敷、另一个是明敷
接闪器:
有2种方式,1是屋面避雷带由镀锌圆钢或镀锌扁钢沿屋面女儿墙、屋面凸出部分及金属设备敷设并与避雷引下线、屋面金属设施可靠连接。2是避雷针,避雷针应与避雷引下线可靠连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 21:01:51 | 显示全部楼层
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
中华人民共和国国家标准 GB 50169—92  
第一章 总则  
第1.0.1条 为保证接地装置安装工程的施工质量、促进工程施工技术水平的提高,确保接地装置安全运行,制定本规范  
第1.0.2条 本规范适用于电气装置的接地装置安装工程的施工及验收。 
第1.0.3条 接地装置的安装应按已批准的设计进行施工。  
第1.0.4条 采用的器材应符合国家现行技术标准的规定,井应有合格证件。  
第1.0.5条 施工中的安全技术措施,应符合本规范和现行有关安全技术标准的规定。 
第1.0.6条 接地装置的安装应配合建筑工程的施工,隐蔽部分必须在覆盖前会同有关单位做好中间检查及验收记录。
第1.0.7条 接地装置的施工及验收,除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 21:01:51 | 显示全部楼层
有关于均压环的详细标准吗?
跟现在不太实用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 21:01:51 | 显示全部楼层
YD 5098-2005 可以参考一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 21:01:51 | 显示全部楼层
那你就按甲方和监理的要求做吧,其实在防雷接地多费不了多少钱的,没必要和他们置气,并且在施工之初就和他们有矛盾对后期限是没有好处的忍一时风平浪静,退不步海阔天空。并且,就是因为图集上有的地方说的不明确,有家才有理由要求你啊,你说人家要求错了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 21:01:51 | 显示全部楼层
GB 50169—92电气装置安装工程接地装置施工及验收规范和GB50057-94(2000年修订)设计规范配套,建筑电气通用图集92DQ13\99D501等均可作为依据.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 21:01:51 | 显示全部楼层
电气装置安装工程接地装置施工及验收规范说的很清楚,你应该自己很好学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 21:01:51 | 显示全部楼层
请注意:GB 50169—92电气装置安装工程接地装置施工及验收规范,92DQ13图集已修订新版本仔细阅读规范,说的很清楚。
回复 支持 反对