海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 611|回复: 3

交流接触器有哪些原因会烧坏?

[复制链接]

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 21:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场的供电风机有问题,交流接触器也连续两次被烧坏,是否风机相间短路?
回复

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 21:03:46 | 显示全部楼层
故障现象
一、吸不上或吸力不足(即触头已闭合而铁心尚未完全吸合)
可能原因
1.电源电压过低或波动太大
2.操作回路电源容量不足或发生断线、配线错误及控制触头接触不良
3.线圈技术参数与使用条件不符
4.产品本身受损(如线圈断线或烧毁、机械可动部分被卡住、转轴生锈或歪斜等)
5.触头弹簧压力与超程过大
处理方法
1.调高电源电压
2.增加电源容量,更换线路修理控制触头
3.更换线圈
4.更换线圈、排除卡住故障,修理受损零件
5.要调整触头参数
二、不释放或释放缓慢
可能原因
1.触头弹簧压力过小
2.触头熔焊
3.机械可动部分被卡住,转轴生锈或歪斜
4.反力弹簧损坏
5.铁心极面有油污或尘埃粘着
6.E形铁心,当寿命终了时,因去磁气隙消失,剩磁增大,使铁心不释放
处理方法
1.调整触头参数
2.排除熔焊故障,修理或更换触头
3.排除卡住现象,修理受损零件
4.更换反力弹簧
5.清理铁心极面
6.更换铁心
三、线圈过热或烧损
可能原因
1.电源电压过高或过低
2.线圈技术参数(如额定电压、频率、通电持续率及适用工作制等)与实际使用条件不符
3.操作频率(交流)过高
4.线圈制造不良或由于机械损伤、绝缘损坏等
5.使用环境条件差,如空气潮湿、含有腐蚀性气体或环境温度过高
6.运动部分卡住
7.交流铁心极面不平或中间气隙过大
8.交流接触器派生直流操作的双线圈,因动断联锁触头熔焊不释放,而使线圈过热
处理方法
1.调整电源电压
2.调换线圈或接触器
3.选择其他合适的接触器
4.更换线圈,排除引起线圈机械损伤的故障
5.采用特殊设计的线圈
6.排除卡住现象
7.清除铁心极面或更换铁心
8.调整联锁触头参数及更换烧坏线圈
四、电磁铁(交流)噪声大
可能原因
1.电源电压过低
2.触头弹簧压力过大
3.磁系统歪斜或机械上卡住,使铁心涌吸平
4.极面生锈或因异物(如油垢、尘埃)侵入铁心极面
5.短路环断裂
6.铁心极面磨损过度而不平
处理方法
1.提高操作回路电压
2.调整触头弹簧压力
3.排除机械卡住故障
4.清理铁心极面
5.调换铁心或短路环
6.更换铁心
五、触头熔焊
可能原因
1.操作频率过高或产品过负载使用
2.负载侧短路
3.触头弹簧压力过小
4.触头表面有金属颗粒突起或异物
5.操作回路电压过低或机械上卡住,致使吸合过程中有停滞现象,触头停顿在刚接触的位置上
处理方法
1.调整合适的接触器
2.排除短路故障、更换触头
3.调整触头弹簧压力
4.清理触头表面
5.调高操作电源电压,排除机械卡住故障,使接触器吸合可靠
六、触头过热或灼伤
可能原因
1.触头弹簧压力过小
2.触头上有油污或表面高低不平,有金属颗粒突起
3.环境温度过高或使用在密闭的控制箱中
4.触头用于长期工作制
5.操作频率过高或工作电流过大,触头的断开容量不够
6.触头的超程过小
处理方法
1.调高触头弹簧压力
2.清理触头表面
3.接触器降容使用
4.接触器降容使用
5.调换容量较大的接触器
6.调整触头超程或更换触头
七、触头过度磨损
可能原因
1.接触器选用欠妥,在以下场合,容量不足:
(1)反接制动
(2)有较多密接操作
(3)操作频率过高
2.三相触头动作不同步
3.负载侧短路
处理方法
1.接触器降容使用或改用适于繁重任务的接触器
2.调整至同步
3.排除短路故障,更换触头
八、相间短路
可能原因
1.可逆转换的接触器联锁不可靠,由于误动作,致使两台接触器同时投入运行可造成相间短路,或因接触器动作过快,转换时间短,在转换过程中发生电弧短路
2.尘埃堆积或有水气、油垢,使绝缘变坏
3.接触器零部件损坏(如灭弧室碎裂)
处理方法
1.检查电气联锁与机械联锁;在控制电路上加中间环节或调换动作时间长的接触器,延长可逆转换时间
2.经常清理,保持清洁
3.更换损坏零件
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 21:03:46 | 显示全部楼层
回答的太好了!谢谢!
不过到最后才发现是二次回路接线端子上有条铁屑导通了两个端子

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 21:03:46 | 显示全部楼层
频繁启动、雷击、电压不稳等都可以造成交流接触器烧毁等故障!
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-25 10:45 , Processed in 0.025703 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表