关于10kV环网柜装避雷器的问题

[复制链接]

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 21:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
两进两出,出线断路器,630/20kA,进线负荷开关出线间隔需要加装避雷器吗?我看现在很多厂家出线断路器都不加避雷器,可我们专工讲一定要装,因为有操作过电压什么的。请指教一下
回复

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 21:03:57 | 显示全部楼层
1.进出线电缆与架空线路连接的长度超过50米时,应在柜内的进出线间隔加装HY5WS-17/50型避雷器
2.柜内采用真空断路器时应加装HY5WZ-17/45型避雷器,若采用SF6断路器可以不加。用以防止电气设备内部过电压。
参考资料:10KV配电标准化设备及设计。  河南省电力公司
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 21:03:57 | 显示全部楼层
真空断路器在合闸瞬间是会出现过电压现象的加装避雷器是要配备的,这是高压配电的安全规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 21:03:57 | 显示全部楼层
真空断路器在合闸瞬间是会出现过电压现象的出线间隔加装避雷器是正确的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 21:03:57 | 显示全部楼层
应加装避雷器,而且外部接地体电阻敷设要求工频电阻不大于4Ω(电力规范要求)