人工挖孔桩施工队挖不下去,如何处理?

[复制链接]

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 21:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大直径人工挖孔桩,桩长7米,持力层为中风化岩设计桩端进入持力层深度为0.5米。施工队挖不下去,决定爆破施工。才放一炮,周围居民抗议,派出所的警察也无可奈何。于是停工,业主叫苦连天。谁给出个主意,该如何处理?
回复

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 21:04:15 | 显示全部楼层
这种持力层,最好的办法就是微爆加人工开采可以行的通,但你们实施的程序不合理,首先要报具体的施工方案给监理工程师审批,关于骚扰居民的事是监理工程师和业主协调解决的事,如果他们都叫苦那就没办法了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 21:04:15 | 显示全部楼层
持力层为中风化岩,而且挖不下去,可以不用非挖0.5米,用风镐破个10来公分应该就可以了或者凿毛清理干净后植短筋增强结合力也可以。应该和设计单位沟通,拿出一个便于施工又能保证设计要求的方法。总之,爆破是不适合采用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 21:04:15 | 显示全部楼层
有时间的话再做局部勘探,摸清岩体的情况,如果岩体直通持力层,并且是稳定的柱状,是不用打桩的,直接将基础坐在岩体上否则,要去掉岩体。 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 21:04:15 | 显示全部楼层
使用强一点钻机可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 21:04:15 | 显示全部楼层
(1)有7米深,不挖下去也行了;(2)有化学炸药,就是贵点
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 21:04:15 | 显示全部楼层
可以用静力爆破
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 21:04:15 | 显示全部楼层
可采用松动爆破作业,以减少振动.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 21:04:15 | 显示全部楼层
我们这就和你那差不多  桩深至少6米,可挖到2-3米就到了中风化,根本打不进去,用那个膨胀炸药效果也不明显,不知道怎么搞,希望谁能给我提个方法,用炸药肯定是不行的,我们是在城市中心,应该怎么处理?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 21:04:15 | 显示全部楼层
大直径桩,中风化层而且深度不长直接采用风镐来施工就可以了,如果还是困难可以采用乳化炸药进行爆破但是爆破前要首先做好周围村民协调工作,以及爆破后的炮损工作,给予炮损赔付就可以了,但是这种爆破一般不会有什么炮损的!爆破时记得把空口盖上稻草或竹胶板等防止爆破物到处飞散!