板式换热器工程设计需要注意哪些内容?
回复

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:05:08 | 显示全部楼层
应注意一下问题:1)质量问题:与其他换热器的换热表面相比,板式换热器的换热表面相当薄,即0.5mm,所允许的最大腐蚀度为0.05mm/年普通板式换热器的材质通常使用合金材料(304或316),304是奥氏体不锈钢中最低廉的一种,对一定范围的有机物具有抗腐能力,但抗盐酸及硫酸能力弱。本工程空调主机的板式换热器材质用的是304,那么用了8年之后,板材会击穿、腐蚀也是必然的。
2)养护问题:板式换热器是流程工业设备中热交换技术中一个重要部件。在各个板式散热片之间进行密封的弹性密封垫是一种易损件,并且在自然条件下也是一种易于老化的零件。它的使用寿命对于板式换热器的使用寿命有着重要的影响。如果这些密封垫硬化了,失去了原有的弹性,而有没有及时重新拧紧或更换,则可导致换热器出现滴漏现象。另外,板式换热器在经过长时间运行以后,需定期清洗,一般两年清洗一次。如现在的板式换热器可以拆开来一片片单独清洗,但本工程主机上的板式换热器是不可以拆开的,只能靠打开换热器进、出水管上的阀门和丝堵来清洗,所以换热器很难清洗干净,也就容易堵塞、结垢,一旦换热器内有一部分通道被堵塞,其余的通道就得承受机组所有水的流量,这样,流经板式换热器的流速增大,摩擦力就增加,磨损也就加快了。
3)施工问题:系统中只装有“Y”型过滤器,没有装电子水处理装置,这样就很难保证管路系统不结垢。另外,如果“Y”型过滤器清理不及时,让循环水中还残留有哪怕是对壳管式换热器基本不构成危害的微小砂砾,也会对板式换热器存在磨损的危害。
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:05:08 | 显示全部楼层
板式换热器工程设计需要注意:1、设计时请写清换热器的型号、流程组合形式、接管形式、接管及法兰材质(不锈钢、碳钢)
    2、当介质为水蒸气和其它蒸气时,蒸气侧必须用单流程,且入口在上。
    3、确定换热器的面积及其流程组合形式,应根据实际工况由设计院设计选型,也可由用户根据实践经验选定。
    4、设计时写清要求的工况参数:
    4.1冷、热介质品值,如:酸碱度、硬度、氯根含量、粘度、比热等;
    4.2冷、热介质温差条件;
    4.3冷、热介质的大致流量或其中一种的流量;
    4.4冷、热介质压力损失要求;
    4.5冷、热侧的工作压力和温度。