该软土地基处理方案,是否可行?

[复制链接]

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 21:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一工程,场地地层主要是粉细砂(稍密)、粉土(密实)、粉质粘土(可塑),基坑开挖深度5.5米场地地下水埋深0.6—1.0m,类型为上层滞水、孔隙水,赋存于每个土层,地下水来源主要是大气降水、城市生活废水。要求地基承载力特征值260Kpa。本人计划采用CFG桩进行处理,10m桩长、桩径0.4m、间距1.3m三角形布置,另业主担心基坑开挖失水会对周边建筑物造成影响,故此计划采用旋喷桩滞水帷幕进行止水,旋喷桩施工至粉土层,深度约10m。但现在有一些疑问请教各位指点一下:
 1、地堪资料中提供桩侧阻力粉细砂为22、粉土为44,粉土桩端阻力为1000,此数据是否偏大,本人感觉有所偏大;
 2、按所述方案进行止水帷幕施工是否可行?
回复

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 21:05:24 | 显示全部楼层
(1)粉土多厚,分布在什么深度,0.2-0.5米,还是0.2-5.0米?基坑都5.5米、桩都10米,还要5.5米以上的端阻干吗?

(2)请楼主把0-20米深度的土及标贯试验结果给出来
原因:不谈土的密实程度和厚度,讨论没有意义!不给原位试验结果,给出密实粉土端载=1000这个惊讶的数据如何推翻?

楼主涉及勘察结果质量很差,有的结果很出乎预料!实际上,V类岩石的承载力可以达到这个档次至于粉土侧阻44,也太大了,按有效垂直应力法,深度5.5米,最多也就是30kPa左右,如果在4米深度,大概是25左右,深度3米,就是18kPa左右。 
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 21:05:24 | 显示全部楼层
基坑止水用旋喷桩太贵了吧,况且旋喷桩之间搭接不好,容易漏水要是纯止水,不挡土的话建议用摆喷桩或者双排水泥搅拌桩算了。稍密的粉细砂要是用水泥搅拌桩得参考一下地区经验。我们这里是可以用的。