门式刚架厂房的柱脚在什么情况下要加抗剪件?

[复制链接]

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-5-17 21:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
门式刚架厂房的柱脚在什么情况下要加抗剪件?加抗剪件后对锚栓的受力情况有何影响?
回复

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 21:05:26 | 显示全部楼层
柱脚为铰接,水平力靠抗剪键承担,当水平力小于0.4倍柱轴力,可不设
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 21:05:26 | 显示全部楼层
7.2.20 柱脚锚栓不宜用于承受柱脚底部的水平剪力此水平剪力可由底板与混凝土基础间的摩擦力(摩擦系数可取0.4)或设置抗剪键承受。计算柱脚锚栓的受拉承载力时,应采用螺纹处的有效截面面积。
《门规》CECS 102:2002 
按《门规》相关规定:地脚锚栓是不考虑其抗剪的,设置抗剪键后,地脚锚栓就能够满足这一条了,不设置时,实际上地脚锚栓是可以受剪的,规范不考虑它受剪,是因为柱底板的地脚锚栓孔一般都比较大(大5mm~1d ),与普通螺栓一般孔径比栓径仅大1~1.5mm相差甚远。要是盖板安装完成后与柱底板焊牢,实际上地脚锚栓也就能抗剪了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 21:05:26 | 显示全部楼层
一般情况下,都应该设置抗剪键,即使计算出来的摩擦力大于水平剪力,由于构造需要,也要设置抗剪键,不过可以用截面小点!