消火栓按钮部位做多少预留线?

[复制链接]

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 21:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
接消火栓按钮的KVV线,实际工程中并不做控制电缆头,直接接在按钮的端子上,是否套用“无端子外部接线”的定额?预留线如何考虑?
回复

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 21:05:29 | 显示全部楼层
在《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007中第3.3.5条中的手动火灾报警按钮的连接导线应留不小于150mm的余量消火栓按钮同样适用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 21:05:29 | 显示全部楼层
据施工工艺,个人认为一个按钮套一个电缆头是比较合理的,消火栓按钮电缆接线和定额中的控制电缆头制安的工作内容相比较,只少了挂校检牌,其它剥电缆皮、包扎、接线的工作全部有,而且一个消火栓按钮至少需要制三个电缆头,在考虑控制电缆头定额价格较高的情况下,套一个控制电缆头是比较合理
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 21:05:29 | 显示全部楼层
一般预留20cm就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
