160米长42米宽的工业厂房排气量如何计算?

[复制链接]

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 21:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢结构制鞋厂厂房160米长42米宽需要设多少排气装置,排气量怎么算
回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 21:05:38 | 显示全部楼层
中华人民共和国国家标准
采暖通风与空气调节设计规范
Code for design of heating ventilation
and air conditioning
GB 50019-2003
主编部门:中华人民共和国建设部
批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期:2004年4月1日

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 21:05:38 | 显示全部楼层
根据厂房长度、宽度、高度、门窗位置尺寸,工作区域、人员密度、发热的机器、产生烟雾废气的位置,门是否可以关闭等,再查《简明通风设计手册》,选出排气装置