海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 960|回复: 5

天津地区,水冷式冷机的冷却水管、冷却水槽不保温可否?(系统冬天不使用)

[复制链接]

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 21:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装一套水冷式冷机,冷却塔离冷机单程有100米,冷却塔附近有冷却水槽,冷却水泵放置在冷却塔旁冷却水槽边,把冷却水打到冷机处带走冷机的热量,此系统只是在夏天或春季部分用,冬天不使用,冷却塔厂家说冷却水管不用保温,大家认为怎么样设备是在天津地区。
回复

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 21:05:52 | 显示全部楼层
主要看你那里冬天是不是很冷,避免水管开裂一般情况下都不需要保温,当然能保温对水管更好。如果工艺系统处于停车状态, 仍然维持一台水泵运转即可, 只要水保持流动状态就不会被冻,如果单体换热器处于停用状态, 把水排尽,开尽旁路.冷却水循环系统在冬季停车,应避免.如发生,则排尽系统中的水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 21:05:52 | 显示全部楼层
关键是水要放净,不能有预留,要不会因膨胀把水管冻裂
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 21:05:52 | 显示全部楼层
这个一般是不用保温的
冬天的时候就不用了
再说水槽是敞开的一般停止工作都会放净水的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 21:05:52 | 显示全部楼层
天津属北方地区,与冬天用与不用没有关系,安要求必须做好保温
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 21:05:52 | 显示全部楼层
中央空调冷却水系统,安装时必须考虑系统的泄水,也就是便于在当地冬季之前把系统内包括设备内的水排泄干净,避免冬季冻坏冷却水管道,不用保温如果有钱的话保温也可以,但是必须考虑其厚度,一般在室外保温必须的计算。