24米跨门式钢架,2个12米钢梁拼接,中间节点板出现缝隙,什么原因?

[复制链接]

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 21:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
24米跨门式钢架,2个12米钢梁拼接,中间节点板出现缝隙,参照设计图,可能是什么原因?(柱距7.2米,每跨有2台5T电动单梁吊车,外370砖墙维护)
回复

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 21:05:58 | 显示全部楼层
可能是制造问题:主要是焊接变形和拼装角度没控制好的问题,使节点板贴合率不够
解决办法:安装前将梁在地下拼装好,再吊装安装梁柱安装螺栓
如果上面方法不行可以加楔形垫片
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 21:05:58 | 显示全部楼层
节点连接太弱了,拉裂了,明显的```
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 21:05:58 | 显示全部楼层
楼主小飞侠(女)的回复
引用:1楼 277416950
节点连接太弱了,拉裂了,明显的``` 高强螺栓没较紧之前就有缝,是设计的问题吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 21:05:58 | 显示全部楼层
所有设计参数都没问题啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 21:05:58 | 显示全部楼层
中间节点板平面不平整,高强螺栓较紧之后就有缝,应该是施工问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 21:05:58 | 显示全部楼层
1、可能是计算模型问题;
2、制作问题;
3、安装原因;
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 21:05:58 | 显示全部楼层
楼主小飞侠(女)的回复
引用:5楼 zdh_ls
可能是制造问题:主要是焊接变形和拼装角度没控制好的问题,使节点板贴合率不够
解决办法:安装前将梁在地下拼装好,再吊装安装梁柱安装螺栓
如果上面方法不行可以加楔形垫片 请问楔形垫片怎么加,什么情况下加?现在梁都已经吊装安装完了,最大的缝宽4mm,长150mm左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 21:05:58 | 显示全部楼层
1,设计问题,截面过小或高强螺栓强度不够
2,施工原因,高强螺栓为拧紧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 21:05:58 | 显示全部楼层
加工角讳莫如深有问题吧