分析PT烧毁的原因

[复制链接]

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 21:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一新建35KV变电站值班,该站主要输出7条10KV电压线路,35KV、10KV母线均采用单母分段接线,为不远处生产用投运以来,PT一共出现6次烧毁或放炮现象在该站35KV母线两段上,负责建设的单位没有说出所以来,高低压侧保险更换不计其数,PT厂家亦没有给出任何说法。目前10KV出线所带负荷极少,PT烧毁前后值班员也没有发现任何小电流接地报警,不知道是新设备的问题,还是什么别得原因。还望各位以求明了根源

回复

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 21:05:59 | 显示全部楼层
排除受潮原因,PT选型是否用半绝缘型的?如果是那一次中性点是否有阻尼器? PT二次接线有没有问题。检查一下,不能短路。