板式换热器的设计内容主要有哪些?具体的步骤怎么是什么?
回复

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 21:06:10 | 显示全部楼层
(一)计算换热量

Wq=Qc*γc*Cpc*(Tc2-Tc1)
W

(二)平均对数温差

△T=((Tz1-Tc1)-(Tz1-Tc2))/ln((Tz1-Tc1)/(Tz1-Tc2))

Tz1—蒸汽进口温度℃

(三)计算蒸汽冷凝时的放热系数 

αn— 冷凝水放热系数

W/m2·℃
Gn— 冷凝水量

kg/s
λn— 凝结水的导热系数

W/m·℃
μn— 凝结水的动力粘度

Pa·S
ρn— 凝结水的密度

kg/m3
B
— 板宽

m
g
— 重力加速度

m/s2
(四)计算传热系数 

  K=1/(1/αn+1/αc+rp+rh+rc)
W/m2·℃
(五)计算换热面积

F=Wq/(K*△T)

m2

(六)计算欧拉数
Euc=x*Rey

(七)计算压力损失
△Pc=Euc*γc*Wc2*10-6 MPa