浇筑砼后出现露筋怎么修补最好

[复制链接]

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 21:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用砂浆遮住  如果砂浆层裂开不是会造成水进入钢筋会不会 造成钢筋锈蚀 影响结构强度吗
回复

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 21:06:19 | 显示全部楼层
钢筋砼工程中露筋的现象是严禁出现的,露筋修补的最好办法是,将露筋部位周边松散的石子剔凿干净,用水冲洗,用比该部位砼设计标号高一个等级的细石砼掺加膨胀剂灌实养护即可 严禁使用砂浆遮盖,钢筋锈蚀后影响其受力状态,改变构件的使用寿命。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 21:06:19 | 显示全部楼层
将外露钢筋上的混凝土残渣和铁锈清耍干净,用水冲洗、充分湿润,用1:2水泥砂浆抹压平整;若露筋较深,则将薄弱处混凝土凿除,用比结构高1级的细石混凝土浇筑、捣实、并养护好即可 
处理完后砂浆开裂,必须将其剃凿重新处理,如果不处理,水渗进去后会造成钢筋腐蚀,随着时间的推移会逐步往里腐蚀,是会影响结沟的强度,进而影响结构的耐久性。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 21:06:19 | 显示全部楼层
6楼修补方案可取,但是出现一个问题,就是修补后存在色差问题,本人经过反复的研究与试验,创立了AC工法清水砼的处理方案,并成功的应用到了工程建设中去,取得了良好的效果,耐久性及防水性、感官都极佳!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 21:06:19 | 显示全部楼层
钢筋锈蚀的话应该不会对混凝土结构物造成强度的影响的,不过慢慢的对混凝土结构物的受力有影响,使整个混凝土结构物的钢筋网受到很大的腐蚀
    对于出现这种情况最好不要用砂浆去修补。我以前在施工单位的时候一般都是采用〈环氧树脂+固化剂+水泥〉,水泥要用你浇注混凝土时用的同个等级的水泥。
    希望这种办法能帮到你。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 21:06:19 | 显示全部楼层
如果漏筋不多就用比原混凝土标号高一个标号的混凝土再浇捣补起来,如果漏筋多最好新加混凝土要比原截面每边加宽50mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 21:06:19 | 显示全部楼层
楼主tongfabin的回复
引用:2楼 987654321lgj
钢筋砼工程中露筋的现象是严禁出现的,露筋修补的最好办法是,将露筋部位周边松散的石子剔凿干净,用水冲洗,用比该部位砼设计标号高一个等级的细石砼掺加膨胀剂灌实养护即可 严禁使用砂浆遮盖,钢筋锈蚀后影响其受力状态,改变构件的使用寿命。 只露一点能怎么办
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 21:06:19 | 显示全部楼层
钢筋砼工程中露筋的现象是严禁出现的,露筋修补的最好办法是,将露筋部位周边松散的石子剔凿干净,剔凿面形状要规矩,如长方形等用水冲洗,用比该部位砼设计标号高一个等级的细石砼掺加膨胀剂灌实养护即可。 严禁使用砂浆遮盖,钢筋锈蚀后影响其受力状态,改变构件的使用寿命。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 21:06:19 | 显示全部楼层
看漏筋部位,时间长了,减少钢筋使用年限,重者有结构隐患
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 21:06:20 | 显示全部楼层
将露筋周边散碎砼凿除成为企口型,然后用水冲洗湿润72小时,再关模,用高一个标号的细石混凝土浇筑,振捣要到位,拆模后注意养护