桥面铺装防水层设计,大家有啥好结论?

[复制链接]

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 21:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
以C40混凝土铺装层为例,桥面防水层,一般有两个方案:
1、在梁板上直接浇筑C40防水混凝土
2、在梁板顶面刷一层FYT-1防水层,再浇筑C40混凝土。
大家说说,哪个方案好?
回复

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-5-17 21:06:35 | 显示全部楼层
第1种方案较理想,
1、从造价角度分析:防水混凝土比普通混凝土单方加价10~15元,防水层每平米价格约20元,以桥面1000m2、砼8cm厚计算,防水砼总加价1200元,防水层总价:20000元
2、从实务角度分析:桥梁梁板顶面的平整度与光洁度不可能达到理想状态,因此防水层也不太可能形成无缺陷的整体膜层,其防水作用堪忧。同时,我们也要考虑到,基层顶面需要一定的粗糙度以利于同铺装层的结合。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-5-17 21:06:35 | 显示全部楼层
你的方案都不好,现在一般设计都是在梁板顶面直接做C40或C50铺装,然后再做一层防水,最后做沥青铺装,这是现在高速公路流行设计