海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 682|回复: 3

架空蒸汽管进入换热站前如何做固定支架?

[复制链接]

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 21:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
DN159管道,压力0.8MPa,温度170度,架空敷设,由于进入换热站的位置已经有供回水管和一根蒸汽管道,想从此进的话就要设一龙门架,请问如何做?请赐教!
回复

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 21:06:46 | 显示全部楼层
蒸汽管道进换热站前要设置膨胀伸缩节,以防热应力传到换热站易造成设备损坏,因此在换热站入口位置必须专设置一个固定支架,支架要满足设计强度,管道的热膨胀和冷收缩尺度由伸缩节承担具体细部可参照国标规范和图集。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 21:06:47 | 显示全部楼层
找GBTK国标图库
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 21:06:47 | 显示全部楼层
补充一下:具体参考01R413图集