请教一个漏电保护器的问题

[复制链接]

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-5-17 21:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在三相四线制电力系统中,有两级保护的漏电保护装置(上下级两只漏电保护器),单相设备一相取火一相取N,现场的漏保下桩头现要接一台单相设备和一台三相设备,三相设备四根线,三根相线接在漏保下桩头,保护接地线则翻至该漏保上桩头零线进线端,两设备分开都能正常工作,但一起开启,上一级漏保即跳,为了实现工作,我只有甩掉上一级漏保,但这就背离和两级保护的本意,正确的而不会使得漏保跳的接线应该是怎样的呢?
回复

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 21:06:53 | 显示全部楼层
这很好理解的按漏电保护器的原理,从漏电保护器出来的工作零线,是不能重复接地的,如果接地是会跳闸的。当分开工作时,如果是单相就是零线回路所以正常不跳闸,三相工作时,如果正常的话地线是没有电流的,故接到零线也没有电流,所以也能正常工作。但如果两设备同时工作时,你这样接上一级漏电保护器的零线出线端由于与单相设备的零线相接形成回路,这回零线是有电流了,又与三相设备的接地线连接即对地短路了,那肯定会跳闸了。解决的办法是:三相设备的保护接地线与专门的保护零线接(与工作零线连接是个很大很大的错误!!!)。保护接地线可以不进漏电保护器的,可以在箱体上用接线端子连接--这就是三相五线TN-S保护系统。如果没有专门的保护零线,也可以通过接地的方式,但单独接地的话必须保证接地电阻足够小,一般应小于4欧。