地下室底板、地梁、墙板的后浇带防水采用什么施工方法?最方便最有效。

[复制链接]

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 21:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下室底板、地梁、墙板的后浇带防水采用什么施工方法?最方便最有效

回复

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 21:06:54 | 显示全部楼层
焊止水钢板,最方便了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 21:06:54 | 显示全部楼层
我有上传过一份防水防裂体系,里面有内容很详细的说明如何处理,可以看http://bbs.tgnet.cn/Main.aspx?no=0030001000010001&id=1087728.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 21:06:54 | 显示全部楼层
按照"防水设计规范"要求,地下室的底板与墙体的防水做法和工程所在地的地下水位/设计防水等级有关;可按照设计要求从防水施工标准图集选用;一般地,在迎水面需做柔性防水加强带和与底板相连的柔性防水/底板与后浇带必须按设计要求用防水混凝土并满足设计要求的等级(如S6)/可选背水面渗透结晶型防水涂料或其他柔性涂料.......
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 21:06:54 | 显示全部楼层
建议底板、墙板均采用苏G01-2003图集第23页的①、②节点,使用效果较好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 21:06:54 | 显示全部楼层
主要还是靠施工缝两侧的防(止)措施(最好是300宽以上的钢板止水带);另外在迎水面按设计做好加强防水,注意墙面防水层的护毡墙很重要
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 21:06:54 | 显示全部楼层
可选用柔性防水,如3+3mm自粘型 改性沥青防水卷材
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 21:06:54 | 显示全部楼层
最好的方法是焊止水钢板
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 21:06:54 | 显示全部楼层
一般先采用涂刷柔性防水涂料,然后在混凝土内掺加抗裂纤维,效果很不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 21:06:54 | 显示全部楼层
后浇带处的施工缝一般做法是在垂直于施工缝的截面中间加钢板止水带或者是橡胶止水带效果最好,钢板止水带为刚性防水,适用于无变形的结构部位如伸缩后浇带,而变形缝处或者沉降后浇带一般采用橡胶止水带最好在止水带的部位做成企口缝将延长结构施工缝处的渗水路径,提高抗渗效果。