请问基础柱箍筋的加密问题?

[复制链接]

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 21:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做的一个工程是独立基础,基础面到正负零的高度为2.0米,请问此处柱箍是否加密?如果加该怎么加密?谢谢了
回复

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 21:07:11 | 显示全部楼层
根据规范要求和平法图集:框架柱基础以下部分箍筋必须加密,加密间距根据设计图纸地上部分平法注明的柱的加密和非加密间距要求相同;  所以基础以下部分柱箍筋应该自独立柱基础扩大面之上自首层地面,全部加密;(地上部分继续根据规范和图集施工,就不详述了)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 21:07:11 | 显示全部楼层
看看图纸设计说明,设计有什么要求,如果设计没有要求就根据设计指定的平法进行加密,2米高的一般只在钢筋的链接区加密,如果没有链接区就不需要加密
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 21:07:11 | 显示全部楼层
基础面到正负零的高度为2.0米,此处柱箍加密,是考虑到怕形成短柱的,怎么加密,,这个柱子截面上有,一般都是8@100
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 21:07:11 | 显示全部楼层
基础部分全加密,基础以上一层下部1/3净高范围加密
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 21:07:11 | 显示全部楼层
基础上部加密,浇注混凝土部分不加密
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:07:11 | 显示全部楼层
就是一层板面上的加密还是柱净高的三分之一,以下是三分之一,以上是六分之一.
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:07:11 | 显示全部楼层
若设计有要求,按设计要求进行施工,设计没要求按平法要求施工一般为柱下部基础底面向上1/3柱净高加密,柱上部1/6加密。
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:07:11 | 显示全部楼层
是独立柱还是框架柱?
独立柱在基础面上1/3内加密,一般@100,直径根据设计要求.
框架柱2米内属矮柱全部加密.
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:07:11 | 显示全部楼层
建议你认真看一下03G101图集