海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 588|回复: 1

请教剧院放映厅空调负荷问题

[复制链接]

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 21:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
某剧院放映厅(非观众厅)外维护只有屋顶,主要是放电影机器设备,一般此部位空调如何做?剧院有7个观众厅,每个200-300平米规模
回复

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 21:07:12 | 显示全部楼层
中华人民共和国行业标准 
剧场建筑设计规范 
Design Code for Theater
JGJ  57—2000
主编单位 中国建筑西南设计研究院 
批准部门 中华人民共和国建设部                             
中华人民共和国文化部  
施行日期 2001 年7 月1 日 

10.2 采暖、通风和空气调节 

10.2.1 剧场内的观众厅、舞台、化妆室及贵宾室,甲等应设空气调节;乙等炎热地区宜设空气调节未设空气调节的剧场,观众厅应设机械通风。
10.2.2 面光桥、耳光室、灯控室、声控室、同声翻译室应设机械通风或空气调节,厕所、吸烟室应设机械排风。前厅和休息厅不能进行自然通风时,应设机械通风。
10.2.3 剧场空气调节室内设计参数应符合表10.2.3 的规定。 

空气调节室内设计参数                                       表10.2.3 

参数名称 夏季 冬季 
干球温度(℃)  24~26  20~16  
相对湿度(%)  50~70  ≥30  
平均风速(m/s)  0.2~0.5  0.2~0.3  

10.2.4 夏季采用天然冷源降温时,室内温度应低于30℃。
10.2.5 采暖地区未设空气调节的剧场,冬季室内采暖设计参数应符合表10.2.5 的规 定。 

                                                           室内采暖设计参数                                            表10.2.5 房 间 名 称  室内计算温度(℃)  
前 厅  12~14  
观 众 厅  14~18  
舞 台  20~22  
化 妆 室  20~22  

10.2.6 室内稳定状态下的CO2 允许浓度应小于0.25%(我国人体散发的CO2 量可按0.02m3/人·h 计算)。
10.2.7 剧场最小新风量不应小于:甲等15m3/人·h;乙等12m3/人·h;丙等10m3/人·h。
10.2.8 剧场内观众厅每人散热和散湿量可按表10.2.8 选用。演员和舞台工作人员的散热、散湿量可按中等劳动强度考虑。

剧场内观众厅每人散热量和散湿量                                    表10.2.8 

温度(℃)  16  17  18  19  20  25  26  27  28  29  30  
显热(W/人)  88  83  80  77  75  60  56  52  48  43  38  
潜热(W/人)  15  18  20  21  22  36  40  44  48  53  58  
全热(W/人)  103  101  100  98  97  96  96  96  96  96  96  
散湿量(g/人·h)  23  27  29  31  34  54  61  67  73  80  86  

注:上表已考虑剧场建筑的群集系数。

10.2.9 计算照明热量,应考虑剧种、灯具种类、灯具平均耗电系数及灯具位置系数等因素。
10.2.10 剧场的空气调节系统应符合下列规定:
1 舞台、观众厅宜分系统设置,化妆室、灯控室、声控室、同声翻译室等可设独立系统或装置;
2 集中式系统宜用淋水室或带淋水的表冷器处理空气;
3 过渡季节应有不进行热、湿处理,仅作机械通风使用的可能;
4 舞台上冬季应有防止下降冷气流的措施。
10.2.11 剧场的送风方式应按具体条件选定,并应符合下列规定:
1 舞台、观众厅的气流组织应进行计算;布置风口时,应避免气流短路或形成死角;
2 舞台送风应送入表演区,但不得吹动幕布及布景。天桥下设置风管应隐蔽;
3 观众厅采用下送风时,应防止尘化。污物和水不得进入风口和风管。地下水位高的地区不宜采用地下风管。地下风道应设置清扫口;
4 舞台上的排风口应设在较高处,如有栅顶,应设在其上方。
10.2.12 剧场的通风与空气调节系统的安全措施应符合下列规定:
1 穿越防火分区的送回风管道应在防火墙两侧的管道中设置防火阀;
2 风管、消声器及其保温材料应采用不燃材料。
10.2.13 通风或空气调节系统,应采取消声减噪措施,通过风口传入观众席和舞台面的噪声应比室内允许噪声标准低5dB。
10.2.14 通风、空气调节及制冷机房与观众厅和舞台邻近时,应采取隔声措施,其隔声能力应使传递到观众厅和舞台的噪声比允许噪声标准低5dB。对动力设备应采取减振措施。
10.2.15 机械化舞台的台仓应设空气调节和排烟系统。
10.2.16 舞台的送风支管宜采用可伸缩的软管,使送风口可以移动。
10.2.17 观众厅闷顶或侧墙上部应设通风和排烟装置。