次梁钢筋锚固到主梁的长度有什么规定?

[复制链接]

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 21:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
次梁锚固到主钢筋长度是多少,有什么规定?
回复

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 21:07:35 | 显示全部楼层
次梁的上部上部通长纵筋应伸入主梁纵筋内侧并向下弯15d,次梁下部纵筋伸入主梁内12d.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 21:07:35 | 显示全部楼层
执行国标图集03G101-1中的L的构造要求就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 21:07:35 | 显示全部楼层
可以看03G101-1P65页

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 21:07:35 | 显示全部楼层
次梁的上部通长纵筋伸至主梁外边纵筋内侧(主梁钢筋为一排时,可伸至主梁箍筋内侧),且大于0.4La,并向下弯15d,次梁下部纵筋伸入主梁内12d在06G901—1第2—33页注写得很清楚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 21:07:35 | 显示全部楼层
先看设计中有没有特殊要求没有的话,看图集规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 21:07:35 | 显示全部楼层
根据抗震等级确定次梁上部纵筋深入主梁纵筋具体查看03G101
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 21:07:35 | 显示全部楼层
四川地区按03J101规范执行
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 21:07:35 | 显示全部楼层
在国标03G101上有明确规定,总结一下是直锚为LaE,弯锚时为LaE和0.4LaE+15d,其中LaE与砼强度,抗震级别和钢筋等级有关,查P33~34的表中选用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 21:07:35 | 显示全部楼层
次梁底筋锚入主梁内的长度,首先要检查一下图纸总说明中有没有特殊要求,没有特殊要求时,一般都是按照03图集里的做法要注意的是次梁的锚固是构造要求,不要考虑最小锚固250。 