某居住小区规划方案(见示意图),住宅建筑分为四个组团布且其中,在东北组团北侧安排了四幢老年公寓规划提出了包括以下有关建设标准和技术要求:

1、条式住宅之间的侧面间距为5米

2、多层条式住宅和高层住宅之间的侧面间距为10米

3、所有条式住宅之间的正面间距均按冬至日照1小时的日照标准计算

4、宅间小路的路面宽度为1.5米

5、临街住宅的出入口不直接开向城市干道

6、所有6层条式住宅和8层塔式住宅均不设电梯

试判断这些标准和要求是否正确,认为不正确(或不完全正确的),指出其错误之处,说明理由。

回复

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 21:07:43 | 显示全部楼层
1.不正确,多层条式住宅侧面间距不宜小于6米
2.不正确,多层条式住宅和高层住宅侧面间距不宜小于13米。
3.不完全正确,一般条式住宅根据不同建筑气候区应分别按大寒日或冬至日的日照标准计算,老年条式住宅建筑的日照标准不应低于冬至日日照2小时的标准。
4.不正确,应小于2.5米。
5.正确。
6.不完全正确,8层塔式住宅和6层老年住宅应设电梯。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 21:07:43 | 显示全部楼层
1,宅间小路的路面宽度为1.5米,太窄,不符合消防要求.
2、所有6层条式住宅和8层塔式住宅均不设电梯,不符合规范要求 
3、日照间距应按照各地的规定。

回复 支持 反对