水池长宽高尺寸是22.7m×10.1m×7m,高出地面部分的高度是5.5m,满水使用但目前现场地基的承载力连2吨的重量都承受不了!另外,水池的地基离旁边的仓库只有2m.由于水池允许沉降,我方施工单位拟采用回填2米回填沙,然后直接建造池体来处理(地质估计要回填6米才够)!这样做风险很大,比较危险,想请教各位有什么情况可以预见弥补的?
回复

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 21:07:43 | 显示全部楼层
首先开挖时如果可以开挖到红板岩,就可以直接在基础上采用素砼垫层再进行水池施工,这样沉降不会很大,而且承载力高;如果基础是湿陷行黄土或是与淤泥质基础,必须采用块石加砂砾石换基,如果基础内有水,必须采用反滤花管排水 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 21:07:43 | 显示全部楼层
简单的计算一下:满蓄时水体积达1604.89m3,即1605t,暂估构件总重1000t,合计2605t,仅采用2m厚的沙砾回填无法确保安全,建议基础采取灌注桩方案,设计是怎么考虑的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 21:07:43 | 显示全部楼层
要对地基进行加固,可采用搅拌桩、高压旋喷等工艺
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 21:07:43 | 显示全部楼层
地基承载力必须经过设计;
开挖离仓库仅2米,必须有基坑支护专项方案
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 21:07:43 | 显示全部楼层
荷载不大要是软土不厚,砸些6m长杂木桩作复合地基,要是软土有点厚那么就地取材,看看总体工程里面有什么作复合地基、桩基的项目(如果总体工程里面有管桩基础,那就砸几根管桩下去,如果总体项目里面有搅拌桩,那就作搅拌桩复合地基,总之尽量用施工单位已有的设备完成地基加固)
不要换填,说不定你作基坑支护的费用比作水泥搅拌桩复合地基的费用还大