冲孔桩,现偏位有150mm~600mm,如何处理?

[复制链接]

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 21:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
18层住宅楼,采用冲孔桩,现偏位有150mm~600mm,如何处理?
回复

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 21:07:51 | 显示全部楼层
如果是多桩承台,可按实际偏心的受力输入验算承台下桩是否足以承受;如果是单桩承台,建议与相邻承台通过基础梁连起来,共同承受,当然,还是要验算被连的承台下桩是否够力
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 21:07:51 | 显示全部楼层
看看是单桩承台还是多桩承台,单桩承台补桩,多桩承台补桩或加大承台要看偏多少了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 21:07:51 | 显示全部楼层
这个谁也不要随便拿主意,上报原设计院,经过设计计算,要有正规的设计变更图才行
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 21:07:51 | 显示全部楼层
让设计院的把承台做大,算一些偏心弯矩是多少对承台进行加强