海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 719|回复: 3

CFG施工,地下冒水冲走水泥,如何处理?

[复制链接]

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 21:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
该地区液化中等,在进行CFG施工地下水把水泥冲走了,挖出桩身时,发现桩身有孔洞,抽芯验桩时,验桩也不合格,该怎么办?
回复

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 21:07:54 | 显示全部楼层
原混凝土桩不合格,可考虑接桩处理,亦可以考虑找设计补桩处理,如不能采取补桩时,那就只好看能不能挖出坏桩,回填后原位重做,再不就变更上部结构
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 21:07:54 | 显示全部楼层
水已经把桩破坏,CFG不能形成对土的挤压,要重新换土,重做CFG桩
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 21:07:54 | 显示全部楼层
重做桩的话要注意止水或降水,保证混凝土初凝前不会再被冲走
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-27 21:48 , Processed in 0.025952 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表