一类高层地下室楼梯间的正压送风问题请教

[复制链接]

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 21:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼梯的地上和地下被建筑用防火墙和防火门彻底分成两个楼梯间,都是通往一层,楼梯的地上部分设有机械正压送风竖井,首先地下的楼梯间肯定要送风的,如果用原有的地上送风井送风,是否可行?因属于两个楼梯间,风量很难控制,楼梯间的压力不能保证40~50pa;否则单独做一套系统既浪费又麻烦,请教各位
回复

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 21:08:05 | 显示全部楼层
上部自然排烟可以不做,上部是机械加压,地下室也可不做
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 21:08:05 | 显示全部楼层
可以,你可以看看07K103-1建筑防排烟及暖通空调防火设计或新版的使用供热空调设计手册,均有设计说明只要楼梯间的送风口采用多页送风口(常闭型)即可,地上层发生火灾时开启地上层的送风口,地下层发生火灾时开启地下层的送风口。